根据公式:耗电量(度)= 功率(千瓦)× 时间(小时),将功率5370W换算为5.37kW,时间为24小时,则耗电量为:

5.37×24=128.88(度)

所以,5370W的功率,24小时需要用128.88度电。

3

主题

2

回帖

17

积分

新手上路

积分
17
 楼主| 发表于 2025-4-14 11:45:04 | 显示全部楼层

50kw,需要多粗的入户电缆?


35kW 的负载选择入户电缆粗细时,需要考虑电缆的材质、敷设方式、环境温度等因素。以下是一般情况下的选择方法:
计算电流根据功率公式\(P = \sqrt{3}UI\cos\varphi\)(P为功率,U为电压,I为电流,\(\cos\varphi\)为功率因数,一般取\(0.85\)),在三相四线制380V供电系统中,计算可得电流\(I = \frac{P}{\sqrt{3}U\cos\varphi}=\frac{35000}{\sqrt{3}\times380\times0.85}\approx62.5A\)。
选择电缆
  • 铜芯电缆:如果选用铜芯电缆,在空气中敷设时,可选用\(3\times16 + 1\times10mm^2\)的电缆。该规格电缆的安全载流量一般在80A左右,大于计算电流\(62.5A\),可以满足要求。
  • 铝芯电缆:若选用铝芯电缆,考虑到铝的导电性能不如铜,需选用更大截面的电缆,可选择\(3\times25 + 1\times16mm^2\)的铝芯电缆,其安全载流量约为70A左右,能满足35kW负载的电流要求。

上述电缆选择仅为一般参考,实际应用中还需根据具体的敷设条件(如穿管、桥架、直埋等)、环境温度等因素进行调整。如果有条件,建议咨询专业的电气工程师或参考相关的电气设计规范,以确保电缆选择的安全性和可靠性。